TL;DR am Ende
Dies ist der Fall, obwohl es so aussieht, als hätten Sie das geklärt.
Das scheint eine schlechte Idee zu sein, selbst wenn man die Ethik beiseite lässt, basierend auf der Effizienz und wie lange es dauern wird. Wenn Sie das Tesla 10-80 aufladen wollen, liegt die Effizienz bei unter 50 % und Sie müssen 50+ Stunden herumsitzen und warten, bis es passiert. Sie wären beschränkt durch 1) 1300 W maximale Laderate in den Tesla 2) ~300 W, die im Tesla verbraucht werden, nur um die Computer am Laufen zu halten 3) AUCH 2-300 W, die im Ioniq 5 verbraucht werden, gleiches Problem. Sie müssten also wahrscheinlich den I5 dreimal mit DCFC aufladen, um den Tesla einmal voll zu machen, und Sie werden 50 oder 60 Stunden mit dem Einstecken verbringen.
Ich kann. Der US-Spec V2L hat einen ordnungsgemäß verbundenen GND+Neutral, wie Sie auf dem letzten Bild hier sehen können (gelb-grüner Erdungsdraht verbindet sich mit blauem Neutralleiter)
Inside the Hyundai/Kia V2L Connector Zugegebenermaßen bin ich darauf nicht näher eingegangen oder habe einen vollständigen Schaltplan bereitgestellt.
Es wurde darauf hingewiesen, aber das ist falsch. Neutralleiter und Erde sollten an genau einem Punkt verbunden sein: der Stromquelle im Haus. Das ist beim primären Anschluss in einem Haushaltsanschluss und nirgendwo sonst, um sicherzustellen, dass NUR Fehlerstrom auf dem Erdungsleiter fließt. In einem Generatorszenario, um das es sich hier handelt, muss dies am Wechselrichter geschehen, weshalb der USA V2L-Adapter so verdrahtet ist.
Keine dumme Frage und verwirrt buchstäblich jeden, der kein Elektroingenieur oder Elektriker ist. "Erde" bedeutet nicht unbedingt buchstäblich Erde, obwohl dies normalerweise der Fall ist, und es gibt nichts Magisches an der Erde, außer dass sie ein halbwegs guter Leiter ist und jedes Wechselstromverteilungssystem sie konventionell in irgendeiner Weise verwendet.
Der Sinn eines Erdungskabels ist es, Fehlerstrom zu leiten, wenn Sie Ihren Metalltoaster fallen lassen, Dinge im Inneren kaputt gehen und die heiße Leitung mit der Metallhülle in Kontakt kommt. Konstruiertes Beispiel, aber das ist der Kern der Sache. Es sollte sicher zu berühren sein und robust genug, um den Leistungsschalter auszulösen, wenn ein heißer Draht einen Kurzschluss verursacht.
Der Fehler ist nicht das Tesla-Kabel - das Tesla-Kabel ist einfach SEHR robust konstruiert mit hervorragenden Sicherheitsaspekten und funktioniert nicht unter erkennbar unsicheren Bedingungen.
TL;DR: Sie wollen eines davon: einen Erdungs-Neutralleiter-Verbindungsstecker. Er wird Ihr Problem lösen, und in dieser Anwendung ist er absolut sicher:
Das Problem ist, dass die Erde irgendwo mit dem Neutralleiter verbunden werden muss, oder die Erde ist offen, und das ist der Fehler, den das Tesla-Kabel erkennt.
In USA NEMA 5-15-Steckern sind die stromführenden Leiter polarisiert: Einer führt die 120 VAC-Phase und einer den Neutralleiter, definiert durch die Verbindung mit der Systemerde am Hauptanschluss, aus Sicherheitsgründen, die oben genannt wurden. Das Einzige, worauf das Tesla UMC achtet, ist, dass Strom zwischen Neutralleiter und Erde fließen kann, was bedeutet, dass der Erdungsrückweg im Fehlerfall gültig ist.
Ich gehe aus den hier vorliegenden Informationen davon aus, dass koreanische Elektroinstallationen kein Konzept der Steckerpolarität haben, und daher der koreanische V2L-Adapter weder einen Pin mit dem Erdungsstift verbindet noch die nordamerikanischen Adapter, weshalb einer dieser Cheater-Stecker wie im obigen Video benötigt wird.